[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고example(사례)
페이지 정보
작성일 24-04-09 13:23
본문
Download : [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt
순서
[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고example(사례)
[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례 , [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례인문사회레포트 , 사회과학 화학공장 화재 폭발사고사례
Download : [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt( 36 )
설명
레포트/인문사회
사회과학,화학공장,화재,폭발사고사례,인문사회,레포트
[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고example(사례)
화학공장 화재 및 폭발사고사례(instance)
속보번호: CCPS-9801
날짜 : 1998년 03월
업종 : 화약제품제조업
기인물 : reaction response기
재해유형 : 화재폭발
피해정도 : 사망1명,부상37명
題目 : reaction response기에서 인화성물질의 증기가 누출되어 폭발과 화재가 발생
┌────────┐
│ 화재폭발 사고 │
└────────┘
1998. 3. ○○ 17:50분경 부산광역시 사하구 ○○동에
소재한(주) ○○의 reaction response기에서 인화성물질의 증기가 누출 되어 폭발과 화재가
발생하므로써 반경 1㎞이내의 공장과 주 택이 파손되는 등 사망 1명과 37명의
중경상자가 발생하였음.
1. 사고발생 개요
가. 사고발생 공정도
※ 1Batch : 9시간
원료투입
교 반
승 온
반 응
검 화
출 하
2. 사고발생 설비
원료인 메틸알콜, 이소프로필알콜, 메틸아크릴레이트, MMA 등을 핸드 펌프로
reaction response기에 투입하고 촉매를 깔대기를 통하 여 투입하고 맨홀을 닫고 원료공급
배관에 설치된 차단밸브 를 잠근다. 먼저 교반기를 돌리면서 reaction response기 자켓에 스팀을
서비스하여 온도를 65℃까지 올린 후 스팀 공급을 중단하고 reaction response기 상부에…(생략(省略))
다.